我们厂500KVA变压器高低压侧各装电能表一只,高压侧为电子式电能表,低压侧为机械式电能表,目前每天高压侧比低压侧多150度,正常吗?(4450度和4300度)

全部回答(33 )

  • yangyou520
    我们用的是500KVA的变压器
    每天的铁损为28度
    每天的铜损为5000*0.8*0.03=120
    所以俩加起来为148度

    28度是那个计算出来的呢?
    2007-12-21 13:25:21 来自 PC 评论 举报
  • mmzzm
    空载损耗,主要是铁损和杂撒杂散损耗,

    百分之几,要看变压器名牌。
    2007-11-29 10:39:29 来自 PC 评论 举报