读数相差150度,正常吗?
读数相差150度,正常吗?
我们厂500KVA变压器高低压侧各装电能表一只,高压侧为电子式电能表,低压侧为机械式电能表,目前每天高压侧比低压侧多150度,正常吗?(4450度和4300度)
发布于
2007-02-08 12:20:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
yangyou520
我们用的是500KVA的变压器
每天的铁损为28度
每天的铜损为5000*0.8*0.03=120
所以俩加起来为148度
28度是那个计算出来的呢?
2007-12-21 13:25:21
来自 PC
评论
举报
mmzzm
空载损耗,主要是铁损和杂撒杂散损耗,
百分之几,要看变压器名牌。
2007-11-29 10:39:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
sxm600048
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
64
回复
224
粉丝
1
+ 关注
私信
电站工程
返回版块
5.33 万条内容 · 242 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(33 )
每天的铁损为28度
每天的铜损为5000*0.8*0.03=120
所以俩加起来为148度
28度是那个计算出来的呢?