土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 谢谢,消防电梯集水坑导流管设置
消防电梯坑底标高为-1.50m,旁设集水坑,但电梯坑周围有630和340厚的上翻梁,标高为-1.00~-2.50m,结构说我的150管穿梁很困难,那我的导流管该如何设?集水坑能放电梯井下吗?谢谢大家。

全部回答(2 )

  • 水84
    预埋DN150的管道比较好,怕施工堵可以预埋两根。
    2004-08-25 16:05:25 来自 PC 评论 举报
  • 水84
    集水坑放电梯井下可以,但没有旁设集水坑好。地梁和剪力墙预埋DN150的管道,应该没有问题,
    不知你们的结构怎么考虑的?
    2004-08-25 16:03:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10