请教一下如何选择电度表的型号?
请教一下如何选择电度表的型号?
知道负载容量以后怎么选择电度表的型号那?谢谢
发布于
2007-02-08 11:10:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
liuhaibo875
跟据使用条件选择电表
1接外电 供电局的即必须用供电局的互感器和表
2接内电则采用第9楼
一般来讲 电流在80A以下的可以选用直进直出的 超过80A就应该选择用电流互感器 知道负载电流后 取相应容量电表额定电流的最小值来选择 如负载是10安 选择 额定电流为10(40)安 比较合适 单相和三相电表量程分 2.5(10)A 5(20)A 10(40)A 15(60)A 20(80)A 30(100)A 括号里为最大过载电流
2008-06-01 20:35:01
来自 PC
评论
举报
qq176482862
供电局要你选什么就选什么?说实在的,在实际应用中,设计院一大群资深的设计师不如一个供电局的生产技术部技术员说了算的。我们做了很多案例,设计院的图纸全部重新要按供电局要求设计。
2008-02-18 12:31:18
来自 PC
评论