土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 低压设备双重名称和编号有何规定

低压设备双重名称和编号有何规定

发布于:2007-02-08 10:12:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请问各位大侠,我厂高压设备都有双重名称,但变压器和低压设备没有双重名称,变压器和低压设备编号有什么规定么?
电力系统安全评价有要求设备双重名称,包括低压设备么?
哪位大侠把贵厂变压器和低压设备双重名称发上来参考一下,谢谢。
以上全部是发电厂设备,不是线路。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gesean
    gesean 沙发
    我们单位低压开关部分用4**三位编号,高压10KV用10-××编号,110KV用11××四位编号。发电机出口开关用1F-××编号。
    2007-04-08 09:36:08

    回复 举报
    赞同0
  • t_yf18
    t_yf18 板凳
    厂内设备的编号,除了部分一次和所有二次设备的编号必需遵循部颁统一标准已容易识别外,对于其他设备的编号以自己容易识别和记忆为主好了,没有什么绝对的。对于升压站内设备属于调度管辖的,应遵循调度部门的统一编号原则;其他的自己觉得可以就行了,只要一开始就定了,以后全按照此原则编号就不会出现问题。对于单元机组及其辅机设备,一般对应其主设备来编,比如1#机对应的设备以1开头,如有两个,则分为1A,1B等;这样就不会混淆。总之在不违反规则的前提下尽量简单,不然别人没有糊涂自己先糊涂了就不好了。