请教一下,siemens软启3RW3045,在配线时,软启是不是一定要甩开,即在软启的输入和输出侧都加装交流接触器,用三个交流接触器吗,怎么用?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
andrewer
沙发
西门子3RW3x的A、C两相是可控制硅,而B相是直通的。现在又有问题是,加也软启,启动电流也没有降下来。
2007-02-25 11:35:25
赞同0
-
supersuper
板凳
如果不是一拖N方式,输出侧不需加接触器,加了也起不到隔离作用。
2007-02-25 08:29:25
赞同0
加载更多回复 举报
输入侧可加接触器,
最好在软起加一个旁路,但有些厂家的软起加了旁路后无软停功能。
西门子的3RW3x系列,旁路后好像要加热继电器保护。
回复 举报