土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 有压锅炉水泵的设置问题

有压锅炉水泵的设置问题

发布于:2007-02-08 09:19:08 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
大家都知道一般情况下,锅炉的水泵都设置在锅炉的回水段,可是我也看到不少锅炉设置在出水端,请问各位大虾,这两种情况个有什么利弊吗?
  • tanzulong
    tanzulong 沙发
    承压系统循环泵一般情况设在回水管道上,但有时因锅炉本体承压不够也可设在锅炉出水管道上,俗称"倒拉车",主要是为了降低锅炉运行时的工作压力,但此时由于锅炉出水温度较高,循环泵应选用热水泵,否则易损坏水泵.
    2007-02-26 14:46:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 169 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉房管道标注表示什么?例如108x4

锅炉房设计中图中管道标注例如108x4表示什么?哪位高人讲一下,谢谢啊,请尽量详细

回帖成功

经验值 +10