土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 土壤源热泵地埋管的补水率有要求吗
比如因为接头等位置渗水发生,要求的补水率十多少啊

全部回答(4 )

  • brilliantay
    我们的做法是管材进场后使用前要打一次压,下管后打一次压,回填后打一次,水平连接完成后打一次压,到最后最后系统整体调试时随系统整体打一次压
    2007-06-12 22:30:12 来自 PC 评论 举报
  • xzs165
    上面的大哥
    地源热泵地埋管水利计算怎么算啊 按哪个公式算啊
    知道的话 不过你也肯定知道的 我要详细的计算啊 在做毕业设计 急着用
    知道的麻烦你发到我的油箱谢谢 xzs165@163.com
    2007-06-10 22:42:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10