土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急:如何确定一只探测器保护的梁间区域个数

急:如何确定一只探测器保护的梁间区域个数

发布于:2007-02-08 00:12:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
<火灾自动报警系统设计规范>GB50116-98第8.1.5.2条;当梁突出顶棚的高度为200-600时,应按附录B,C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数.附录C中,以感烟探测器,80M2,32<Q<48,个数为2为例,若Q=45M2,那么2个梁间区域为90M2,已经超过80M2的保护面积,而条文说明里的保护面积下降.请问大家是如何理解这一条和使用附录C的呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qshb3698
    qshb3698 沙发
    关注中,学习
    2007-02-09 08:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • gai.juan
    gai.juan 板凳
    我知道规定,只是不知道如何应用和不理解其中的数据.谁能解释我上面的举例,或者说我的理解错误?
    2007-02-08 21:40:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多