土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2011年案例上午第14题

2011年案例上午第14题

发布于:2012-08-24 22:56:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
个人认为应该选C,变压器为YN,d11接线,10kV侧为中性点非直接接地系统,按GB 50062-2008 5.0.7.2,3~66kV中性点非直接接地电网中线路的单相接地故障,线路上宜装设有选择性的接地保护,并应动作于信号,对否,请高手指教。

[ 本帖最后由 chenxing79 于 2012-8-24 23:18 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • iamliuyong
    iamliuyong 沙发
    我们大家一般都是选择C,D就如楼上所说明显错误:应设差动做主保护(31.5MVA),但是AB我实在找不到明显说它错的地方, 这个依据该怎么写才好呀??如果仅说,配电室一般不装这两个保护,感觉好像老师评分时会觉得你没有答全一样
    2012-09-03 17:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • mashiyan2008
    mashiyan2008 板凳
    指教谈不上,大家相互学习。
    (A)(B),配电室一般不装这两个保护
    (D)对于110KV/10KV的主变,应装设差动保护作为主保护。
    2012-09-02 22:39:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 744 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有无知去年广州专业考试考场设在哪

有无知去年广州专业考试考场设在哪

回帖成功

经验值 +10