土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 减压稳压型消火栓栓前压力1.6MPa合理吗
按国标图集04S202第35页,减压稳压型消火栓栓前压力0.4~1.6MPa,栓后压力0.25~0.35MPa,减压比达4.6~6.4。况且消火栓系统长年不用,管内水质只达到杂用水水质,栓前又没有过滤器,高减压比合理吗?

全部回答(24 )

  • 大勺子
    tbqyc 发表于 2015-5-16 09:48 如果是动压的话 你必须保证静压不大于1.0Mpa 这样才是合理的此话有理,静压不超1.0MPa,动压出口不超0.5MPa
    2015-10-09 09:32:09 来自 PC 评论 举报
  • tbqyc
    如果是动压的话 你必须保证静压不大于1.0Mpa 这样才是合理的
    2015-05-16 09:48:16 来自 PC 评论 举报