减压稳压型消火栓栓前压力1.6MPa合理吗
减压稳压型消火栓栓前压力1.6MPa合理吗
按国标图集04S202第35页,减压稳压型消火栓栓前压力0.4~1.6MPa,栓后压力0.25~0.35MPa,减压比达4.6~6.4。况且消火栓系统长年不用,管内水质只达到杂用水水质,栓前又没有过滤器,高减压比合理吗?
发布于
2012-08-24 16:38:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
大勺子
tbqyc 发表于 2015-5-16 09:48 如果是动压的话 你必须保证静压不大于1.0Mpa 这样才是合理的此话有理,静压不超1.0MPa,动压出口不超0.5MPa