土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 191米市政污水管线倒虹吸是否可行?
d700污水管道穿越河道(河道宽160米),考虑设计2条d500污水管道凹字型倒虹吸(1条备用),长191米,坡度0.37%,按进水井管道管底高程分别为36.675、31.920,出水井管底高程分别为31.213、35.681,现状地面高程为42.20,河底高程33.47,该方案过河道是否可行? 谢谢!!!

全部回答(29 )

  • amoyzzw
    应可以。注意按复核规范取值。沉泥及冲洗的措施要跟上呀。:victory:
    2009-01-03 22:45:03 来自 PC 评论 举报
  • yulinxian
    污水过河也一样用吗?
    2009-01-03 19:50:03 来自 PC 评论 举报