微机保护可靠吗
微机保护可靠吗
我们公司主要生产10kV和35kV的箱式变电站及开关柜,基本上都用微机保护,很少用到继电器,请前辈谈一谈继电器还有多少路可走?微机保护目前在实际应用中有没有继电器可靠?还有结合可靠和经济两方面如何选用?
发布于
2007-02-07 16:24:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
sitongbada
对于好点品牌的微机保护的可靠性应该是高于传统的继电器保护的。而且很多地方微机保护都优于传统的继电器保护的,比如安装、调试、信息采集显示等方面。这基本上是无可争议的,这点从微机保护的大力推广应用就可以看出。但是微机保护现在价格相当昂贵,而且还需要有可靠稳定的直流电源系统的支持才能稳定运行,所以微机保护的配套设施要求也较高,而相对来说传统的继电器保护价格便宜,而且对于有些小型企业的配电室的保护就不需要直流电源系统,所以价格就便宜多了,而且保护完全可以满足要求,所以传统的继电器保护还是有很大的生存空间的,哈哈。这完全可以比做汽车和自行车的关系。哈哈
2007-02-25 13:13:25
来自 PC
评论
举报
welloff
现状是
低压系统还是觉得继电器有自己的优势
因为工作环境恶劣,温度/电磁干扰等问题,继电器受得影响少些
至于微机保护的可靠性问题,本来应该是上世纪我们讨论的问题
但现状是大厂家对低压系统投入的精力不够,小厂家能力有限,所以低压系统的微机保护问题很多啊
欢迎来我的主页www.lawts.net,中国电网
2007-02-17 13:14:17
来自 PC