一个刚调试的系统,当开机一个多小时后,吸气压力降到0公斤以下,热力膨胀阀处出现异常的响声,供液时断时续,供液管道振动过大,请各位前辈指教

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • sunchunwei123
    sunchunwei123 沙发
    对啊,库温高时,吸气压力也高,中冷一般不会开,当吸气压力拉下来以后,库温降得差不多,中冷也开了,就会出现管道震动,管道震动幅度大,而且热力膨胀阀的异常声过大
    2012-09-04 11:29:04

    回复 举报
    赞同0
  • sunchunwei123
    sunchunwei123 板凳
    有这种可能,
    2012-08-30 22:24:30