铜排规格的问题?

发布于:2012-08-24 11:26:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
进线柜400A断路器,断路器出线接母排,这个母排选什么规格合适呢?谢谢!

[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-8-24 17:39 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • gogogokaka2008
    400A 配150平方够了,再放大些,用50*5足矣
    2012-08-26 00:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • shinemywife
    shinemywife 板凳
    同意,楼主貌似想表达400A总断路器出线端接母牌吧?我们公司用的30*5的截面
    2012-08-25 15:59:25

    回复 举报
    赞同0