新人求助
新人求助
小弟以前是做普通空调的,比较少接触洁净空调。现在做一个百级实验室的图纸修改(前任搞了一半甩手离去),原先所用的净化空调机组直接抽取新风,我以前接触的普通空调也是直接抽新风的,可是承包空调的施工队老板竟然告诉我净化空调机组的前面还要加上新风机来抽新风,否则达不到正压(????),不能达到洁净要求,(依照我以前的经验,送风多于回风不就达到正压的要求了吗!)请各位前辈指教一下!!!
发布于
2007-02-07 14:09:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
cswang2006hl
你说很很模糊,很难知道你的意思,不过对于100级的洁净室,用组合式的空调箱显然是不好的,机房占地面积太大,如果加上室内的排风,那真是非常的可观。一般情况下,用干盘管加新风空调机组,至于室内正压保证对外最少10Pa,以经验来看10%的新风应该可以满足。
2007-02-10 17:20:10
来自 PC
评论
举报
大雪漫天
以下是引用daxue1980在2007-02-09 14:57:01.0发表的内容:
困难在于谁大听谁的,而不是谁对听谁的~~
都是一样过来的
2007-02-09 14:57:09
来自 PC
评论
举报