土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土规范6.2.8条的陷阱

混凝土规范6.2.8条的陷阱

发布于:2012-08-24 09:57:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
[当采用混凝土规范中的6.2.8-1公式和6.2.8-2的公式计算差别很大
6.2.8-1 计算177.5
按6.2.8-3 计算217
该题为---混凝土结构精讲---施岚清----P63 3.1.3题

[ 本帖最后由 superjl 于 2012-8-25 10:40 编辑 ]

QQ截图20060825095507.png


6.2.8-1.png


6.2.8-3.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • superjl
    superjl 沙发
    谢谢你提供的解答,我在看看相关条文,让自己进一步的了解和理解
    谢谢楼上的
    2012-08-25 15:06:25

    回复 举报
    赞同0
  • 二锅兄
    二锅兄 板凳
    补充一下:
    按第二个公式计算:当截面为界限截面的时候,是准确的。当拉区高度越小,误差率越大,但当误差率越大的时候,实际上钢筋的应力绝对值越小,因此对于压区高度的影响也很小。
    定性的感觉一下,这个公式对于压区影响(钢筋应力)误差,应是一个先增大,后减小的过程,即中间有个峰值,而你这个比值为0.63,可以说正好是在0.518和0.80的中心地带,正应该处于误差最大地带。你的计算结果相差那么大,可能正是因为如此。
    2012-08-25 13:36:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

圆环如何计算配筋率?

如题。详见附图。圆形的结构,如何计算配筋率?内侧配筋率、外侧配筋率。圆环面积A=π(大圆面积-小圆面积)内侧配筋率=内侧配筋面积/A外侧配筋率=外侧配筋面积/A[ 本帖最后由 skyblue001 于 2012-8-24 10:31 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10