只看楼主 我来说两句AHU设备能力的确认主要包括制冷制热能力(包括二次加热)、加湿能力、风机能力的确认以及自动控制系统的确认等等。
1对于设备制冷制热能力和加湿能力的确认,应根据AHU的各个功能段进行分步确认,主要为空气处理过程状态点的确认,应在焓湿图上表明空气处理各个状态点参数并与厂家设计师澄清并达成一致意见。只要各个空气状态点明确,制冷制热能力、二次加热能力和加湿能力等的计算便迎刃而解。
2对于风机能力的确认,厂家必须提供风机的风量风压性能曲线图以及AHU内部各功能段的阻力损失,再根据风管系统的压力损失,对照风机的性能曲线图确认风机能力是否满足要求。
3对于自动控制系统的确认,厂家应提供详细的控制文字说明并提供控制原理图。