土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 知道三相电流如何知道负荷及需要变压器容量?
平时大家都是用嵌形电流表测得每一相电流比如说都是160A 那么如果是平时民的,请问:
1三相负荷之和是多少啊?
2该怎么选变压器呢 ?
有经验的人说 每2.5A是一个千瓦,这有道理吗 ?

全部回答(14 )

  • bqg
    bqg
    电流160A,功率大概有80kW左右,考虑功率因数0.9,变压器经济运行的负荷率取0.8,建议你选一台160kVA的变压器 .
    2007-02-14 15:55:14 来自 PC 评论 举报
  • lijiefu18
    可以大概知道负荷的大小嘛。P=1.732*UI*COS
    2.5A是1KW? 我不同意,这要看你的负荷性质。我觉得还是要亲自算,这样比较好些
    2007-02-14 02:06:14 来自 PC 评论 举报
加载更多