土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的办公楼是否要做喷淋
现在做一个建筑面积6000平方米左右的实验大楼,二层;
大楼只有送风管没有回风管,是不是就可以不做喷淋了

规范上说设置有送回风管的集中空气调节系统且建筑面积大于3000平方办公楼要设
这个办公楼只有送风没有回风,应该不需要设吧

全部回答(7 )

  • cysd118
    不管是送风还是回风,新风,都要做喷淋。主要考虑风管串火。
    2014-03-28 09:45:28 来自 PC 评论 举报
  • pangjiang27
    给排水设计 发表于 2012-8-24 10:49 规范的真正的意思是设有送风管或回风管或者送回风都有这三种情况都要设喷淋,因为发生火灾时或可以通过分管 …楼主都是这个标准做的么?如果只有新风系统?那也喷淋之么
    2014-03-27 11:07:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅