土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用电设备在不同频率供电电源下的参数变化

用电设备在不同频率供电电源下的参数变化

发布于:2007-02-06 17:22:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教,电机额定频率是60HZ,3相200V,在供电电源为3相200V、频率50HZ情况下,会有什么变化?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hjipcs
    hjipcs 沙发
    谢谢,学习中,另外是否会引起电流的变化
    2007-02-07 08:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳

    结论:转速降低!

    理由:公式:n=60f/p
    n——电机的转速(转/分);
    60——每分钟(秒);
    f——电源频率(hz);
    p——电机旋转磁场的极对数。

    2007-02-07 08:10:07

    回复 举报