软启动为一托三,变压器是500KVA,水泵有三台,分别为160KW 160KW 135KW.目前160KW与135KW塔配使用,经常有这样的现象:一台160KW电机正常运行时,加开135KW电机,起动正常,但切换到运行后几秒钟就报警,只有停机重新启动.这样操作已经多年,请教故障原因和解决办法!(有功率自动补偿)(一台160KW备用)