12层的塔式住宅首层有商业网点,室内消防是多少L?
12层的塔式住宅首层有商业网点,室内消防是多少L?
十二层的塔式、住宅,首层有商业服务网点,室内消防流量是多少L?
10L/S? 20L/S?
发布于
2007-02-06 15:06:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
snow_168
是这样的,消防规范上的层数不是自然层数,而是折算后的层数,所以做高层消防时候要特别注意,以免首实际自然层数误导呀!
2007-02-13 23:23:13
来自 PC
评论
举报
lookfish1982
底层7.5米的商业服务网点+11层住宅,按照《住宅建筑规范GB 50386—2005》9.1.6,7.5m/3m=2+1.5=3层,分歧在这,
1:如果3层仅加到总层数里去,那么底层还是看作商业服务网点,将它当作14层的住宅来做,室内消防用水量为10L/s
2:如果3层是看作商业服务网点的层数,那么因为层数已超过2层,就只能把它当作14层的商住楼来做了,室内消防用水量为20L/s
不知大家赞成哪种做法,谢谢指教