有关消防水池计算

发布于:2007-02-06 14:23:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个32层的楼,设计中采用800m3的消防水池,我计算出的只有561.6m3,不知错在哪里.请指教.室内40L/S,室外30L/S,所以(40+30)x3.6=252m3/h,自喷属于中危1级,喷水强度6L/min.m2,作用面积160m2,所以6x160=960L/min=57.6m3/h;所以252x2+57.6x1=561.6m3.谢谢.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zxidying
    zxidying 沙发
    条件不详,有一个系数未导入计算
    2007-02-07 10:06:07

    回复 举报
    赞同0
  • lookfish1982
    lookfish1982 板凳
    喷淋的用水量是要按照作用面积的喷头个数,进行水利计算来求得。
    2007-02-06 20:47:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多