土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请问422通信是一条总线最多带10个设备么

请问422通信是一条总线最多带10个设备么

发布于:2007-02-06 13:59:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
如题目,要解决设备的远程控制,只能用422协议了,但看到有资料说一条总线最多带10个设备,我是要用一台计算机控制外面20个设备,请问确实是这样么?那我就得走两根了,想从计算机串口分成两个,再转成两条422,外面再个连成10个232/422无源转换模块转回232来连接设备.而且,这最多10个节点算计算机这个么,是指可以1主10从,还是总共10个,要只能10个就又麻烦拉,谢谢

RS-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。图5是典型的RS-422四线接口。实际上还有一根信号地线,共5根线。图4是其DB9连接器引脚定义。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。即一个主设备(Master),其余为从设备(Salve),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为4k,故发端最大负载能力是10×4k+100Ω(终接电阻)。RS-422四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(XON/XOFF握手)或硬件方式(一对单独的双绞线)实现。
  • zhouliwei403
    zhouliwei403 沙发
    RC-422
    是不是用在漏电火灾报警系统中的远传协议呀
    别的只听说过用RS-232
         RS-485的