屋顶稳压泵功率1.82KW,从低压配电箱到稳压泵控制箱的距离有150米,设计院采用ZBN-YJV4*25+1*16的电缆,是否过大?

全部回答(8 )

  • lijiefu18
    我也是觉得大了...6平方应该也行吧..
    2007-02-11 03:22:11 来自 PC 评论 举报
  • liuhaibo875
    设计把压降保护计算的是有点大了,不过150米,不得不考虑,我个人认为10或16的就可以了。没必要那么大.

    8楼说的对 设计过份了 使人无法接受!!!
    2007-02-08 21:41:08 来自 PC 评论 举报