有一台10KV开关柜内的站用变压器在接线时接成CBA,运行了一年左右爆了.厂家说我们接线导致的,各位大侠说说是怎么一回事??

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • tudashi63
    tudashi63 沙发
    相序接错与爆炸无关。爆炸原因大家都说了,我想问用什么保护变压器的?什么情况下爆炸的?是普通熔断器还是限流熔断器?容量多大?变压器容量多大?熔断器熔断了没有?熔了几相?
    发生内部故障(层间或匝间绝缘破坏后击穿)时间很短,断路器和普通熔断器都来不及切除,只有限流熔断器可以。
    2009-03-16 16:35:16

    回复 举报
    赞同0
  • ajie1983
    ajie1983 板凳
    谢谢各位大侠了,让我有一个新的了解
    2009-03-15 17:24:15