先接到一化工厂工程,现有水处理系统240方/小时的反渗透+(3X1800)混合离子交换系统,因混合离子系统设计偏小,运行中一直存在着离子交换树脂失效快,再生周期短(才三四天),运行成本高等问题,为了保证锅炉补给水水质和延长再生周期,现就后处理离子交换系统进行改造
逆流离子交换进水指标:
进水电导率:26---30US/CM
设计水温:5---45
设计进水量:240方/小时
现甲方要求上复床,试问有没有必要, 若必要该选用多大的设备 ,以及与现有设备怎么配套运行?
交换器设计流速是多大?
还有改造后是否可以节水,空间多大?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句2.进混床的水前脱出二氧化碳了么?
3.本人感觉您没必要上复床!
回复 举报
回复 举报