土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下车库潜污泵流量大小的问题?

地下车库潜污泵流量大小的问题?

发布于:2007-02-06 09:58:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题!地下车库消火栓用水量20L/S,自喷用水量30L/S
请教潜污泵流量大小怎么去计算,
我以前都是选的15——20立方米/H的泵,
可是今天有个前辈说我选的泵流量太小!
到底潜污泵应该怎么去选??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • alnhny
    alnhny 沙发
    我只知道消防电梯机坑集水坑的潜污泵流量不小于10L/S,其它的,自己看着选吧。前辈说小了,你就选大一点吧。30方每小时就行了。
    2008-10-06 22:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • rawotto
    rawotto 板凳
    这一点我也很疑问,不过考虑十分钟的排水应该足够了,总不至于要考虑一小时的排水吧,那不是要一百几十吨?
    坑小点泵选大点!
    这样保险,火灾淹了就淹了吧!
    怕什么啊!
    2007-02-08 16:52:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变频供水需不需要设定压罐

我见过好多供水系统,有的设计了定压罐,有的没有设计定压罐,设与不设有什么优缺点?设了定压罐我觉得是否有点浪费?

回帖成功

经验值 +10