土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明线敷设

照明线敷设

发布于:2007-02-06 09:46:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
照明线路敷设是穿镀锌钢管,还是硬质阻燃塑料管?有什么规范要求吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • menghao1688
    menghao1688 沙发
    这就是说要以了哦
    2007-02-07 21:02:07

    回复 举报
    赞同0
  • gdx8785
    gdx8785 板凳

    低压配电设计规范 :
    第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。

    民用建筑电气设计规范
    9.4 金属管布线
    9.4.1 金属管布线一般适用于室内、外场所,但对金属管有严重腐蚀的场所不宜采用。
    建筑物顶棚内,宜采用金属管布线。
    9.5 硬质塑料管布线
    9.5.1 硬质塑料管布线一般适用于室内场所和有酸碱腐蚀性介质的场所,但在易受机械损伤的场所不宜采用明敷设。
    建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线。

    《建筑设计防火规范》GB50016-2006中"11.2.3配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采用穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火措施。"



    2007-02-06 10:11:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于铜排的搭接。

GGD低压主母排选用的是80X10的铜排,额定电流1600A。现在需要铜排搭接,搭接面需要多大才能满足温升的要求,有什么理论公式吗?谢谢大家。

回帖成功

经验值 +10