土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明采用自熄开关时你们怎样实现自动点亮的?

应急照明采用自熄开关时你们怎样实现自动点亮的?

发布于:2007-02-06 09:30:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
住宅中应急照明(采用蓄电池作为后备电源)采用自熄开关时你们怎样实现自动点亮的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    你所说的自动点亮是指在什么状态下需自动点亮??
    2007-02-21 15:16:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhengzho4057
    zhengzho4057 板凳
    中间加个继电器,停电自动接通.
    2007-02-20 23:13:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于三相异步电动机的问题

我们公司有台平板离心机(转鼓和电极是直联传动)设备中的传动电机是YB2-180S1-4的型号,在实际运行时间不足400小时(安装投入使用近一年)的情况下,出现了转鼓主轴(电机主轴)下沉情况,导致电机的转子和内部电机轴承内端盖卡死事件。我们的当时给生产设备供应商分析的情况如下:我公司LSF800平板式离心机于2006年12月14日上午10点50分再次发生电机轴被卡死事故(电机型号YB2-180S1-4),这台平板式离心机已经在2005年9月27日发生过同样的一次电机轴被卡死事故,当时我部就认为不排除设计缺陷可能性,那就是:定子轴尾端缺少一个固定轴承的台面,由于轴向力(转鼓和物料的重力以及动载荷)的作用,使轴下沉,致使定子与端盖发生碰撞后被卡死,你公司和电机供应商都没有采纳我部当时的意见和建议,结果也没有深究,最后不了了之,如今再次发生同样电机轴被卡死事故,我们不能不再次怀疑是不是的确存在设计缺陷的可能性。