土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:变压器带电炉时严重发热,为什么???
一台配电变压器,型号:S9-1000/6.3,6300/400v ,在400V系统正常运行时变压器低压侧负荷电流为1050A,变压器温度35度,正常;而在带电炉(合成塔用加热电炉)时变压器低压侧负荷电流为800A,变压器温度由35度在半小时之内迅速升高到120度,且继续上升,严重异常。原因不明。望各位帮帮忙。

全部回答(10 )

  • shdq2777
    谐波分量大 估计占的比重大
    2007-02-09 14:39:09 来自 PC 评论 举报
  • wym77218
    如果你的电炉是采用移相调压方式控制,他将产生大量谐波.如果采用调功方式控制,基本上不会产生谐波.
    谐波波将促使变压器严重发热,尤其是局部发热,使绝缘老化加速,缩短变压器使用寿命.如果真有谐波应该加装滤波器.
    我可免费帮你测一下,我是辽宁的.
    wym_77218@126.com
    QQ:583379768
    13841227988 王
    2007-02-08 12:51:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10