我们知道R410A在空调工况下的单位容积制冷量比R22大约50%。
比如一个3P柜式空调,只把冷媒由R22换为R410A,其余部件只做必要的安全性变动(比如冷凝器的耐压强度增强,压缩机、膨胀阀等制冷系统部件换成适用于R410A的压缩机,系统的两器及风量等配置均不变。
我想知道:
1、此时该柜机的冷量能达到10KW以上吗?(一般3P柜机的冷量为7.1KW左右)
2、使用R410A的3P压缩机和使用R22的3P压缩机相比,除了耐压等级高一些外,有什么不同?(比如压缩机的体积,消耗功率等)
以上问题由于本人见识所限,不得其解。(问一外企的技术人员,他说更换后冷量基本不变)特此悬赏征求专业见解,请大侠指点!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
lyjmrv
沙发
个人认为冷量不一定增加,但COP 可能会提高。因为,冷凝风量不变,冷凝器、蒸发器的换热面积不变,系统的换热量变化不大,而制冷剂充注量减小,功耗降低,因此,COP可能升高
2009-04-07 14:23:07
赞同0
-
winds039044025
板凳
我想大家把制冷系数和COP搞混了,一个是针对系统一个是针对压缩机来讲的
2008-08-02 00:35:02
赞同0
加载更多回复 举报
你这样做冷量不会有提高,传热温差会改变,压缩机理论耗功率也会改变
制冷系数未必提高,自然制冷效率也未必提高
回复 举报