发布于:2007-02-05 20:10:05
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
我们知道R410A在空调工况下的单位容积制冷量比R22大约50%。
比如一个3P柜式空调,只把冷媒由R22换为R410A,其余部件只做必要的安全性变动(比如冷凝器的耐压强度增强,压缩机、膨胀阀等制冷系统部件换成适用于R410A的压缩机,系统的两器及风量等配置均不变。
我想知道:
1、此时该柜机的冷量能达到10KW以上吗?(一般3P柜机的冷量为7.1KW左右)
2、使用R410A的3P压缩机和使用R22的3P压缩机相比,除了耐压等级高一些外,有什么不同?(比如压缩机的体积,消耗功率等)
以上问题由于本人见识所限,不得其解。(问一外企的技术人员,他说更换后冷量基本不变)特此悬赏征求专业见解,请大侠指点!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你这样做冷量不会有提高,传热温差会改变,压缩机理论耗功率也会改变
制冷系数未必提高,自然制冷效率也未必提高
回复 举报