土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 4层车间,每层3000多平方,探测区域怎么划分?

4层车间,每层3000多平方,探测区域怎么划分?

发布于:2007-02-05 18:17:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
4层车间,每层3000多平方,探测区域怎么划分?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liuhinly
    liuhinly 沙发
    4.2.1.1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。

    看来不能做一个探测区了,按规范至少要三个。
    2007-02-08 15:59:08

    回复 举报
    赞同0
  • wx_911
    wx_911 板凳
    探测区域指将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。

    4.2 探测区域的划分

    4.2.1 探测区域的划分应符合下列规定:

    4.2.1.1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。

    因此,我个人觉得探测区域的划分,要根据房间布局及其车间的生产类别进行分割确定。具体应按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 进行设计。
    2007-02-06 15:01:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃气RTU机房的接地一般怎么做,急~!~!

我现在手上有一个项目,是燃气公司的加压站RTU机房,有35个机房,分布于市区各个不同的位置,现在要求报方案,接地电阻要应小于多少,怎么实施?

回帖成功

经验值 +10