发布于:2007-02-05 17:02:05
来自:暖通空调/热泵工程
[复制转发]
现有北京的一个地源热泵实例,机组制热量为21kw,地埋部分为9眼井,井深40米,井距3.5米,机组水源侧水量3.6米立方/小时,地埋管为单U,每3眼井先串连,在3组并连,实际运行时水源侧压差为1公斤左右,水泵选型为Q=5T/h,扬程为17米,查水泵的特性曲线在在10米水头损失时,水泵的流量为5.5吨,经计算管道内的流速>0.6米,现运行的问提是:当负载侧开启8KW的盘管,负载侧水温可以达到40度,水源侧水温为5度/3度,若负载侧全部开启,则负载侧水温不能生上去,为25度左右,而水源侧的水温很快下降到2度/0度,现分析应该是井数不够,计算时按每米井深换热量为50W,看来在北京地区冬季每米井的换热量不能达到50W,应该为30W,现准备增加井数,在完成后在看效果.
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句1”
(2.54 cm)
150-300’
(45.7-91.4)
回复 举报
(2.54 cm)
150-300’
(45.7-91.4)
回复 举报