水池大钢筋搭接处,该如何处理?
水池大钢筋搭接处,该如何处理?
我们正在施工一个2000平米的水池,刚施工完钢筋的布置,今天我们的甲方要求对钢筋的搭接口进行焊接-----我们用的是钢丝绑捆。想请教各位专业的朋友,是否要焊接????谢谢
发布于
2007-02-05 16:41:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zhudong7412
我施工的喷泉水池共2万平方左右,池底池墙全为钢筋绑扎
2008-06-14 21:18:14
来自 PC
评论
举报
qin58226786
焊接会使钢筋断面减小并有部分产生脆裂,一般大于16以上的都采用...,小于等于16的采用绑扎。