11.3.5下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保证视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志……
从这条看,是不是地面上必须要设置灯光或蓄光中的任意一种了?墙面上或天花板上已设置的是不是地面上还要再加上?
另外,这个蓄光标志大家是怎么表示的?可以用文字来说明而不出图吗(图中再画感觉东西太多了,乱)?
以前一直认为这个蓄光疏散应该是建筑专业的事。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • binghuo
    binghuo 沙发
    1米一个,图纸上怎么画,密密麻麻的
    2007-02-08 16:14:08

    回复 举报
    赞同0
  • wx_911
    wx_911 板凳
    1.根据规范应在其内的疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志,该标志是辅助疏散指示标志。
    2.个人认为图纸上可以画上,毕竟疏散照明属于电气专业设计范围。具体设置可按GB50016-2006第11.3.4条合理设置。
    2007-02-06 15:40:06

    回复 举报
    赞同0