土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ GB50016-2006 11.3.5的疑问

GB50016-2006 11.3.5的疑问

发布于:2007-02-05 12:42:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
11.3.5下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保证视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志……
从这条看,是不是地面上必须要设置灯光或蓄光中的任意一种了?墙面上或天花板上已设置的是不是地面上还要再加上?
另外,这个蓄光标志大家是怎么表示的?可以用文字来说明而不出图吗(图中再画感觉东西太多了,乱)?
以前一直认为这个蓄光疏散应该是建筑专业的事。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

S型网络,M型网络?

等电位里面有S型网络和M型网络的说法,请教都是什么样子的?

回帖成功

经验值 +10