土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩嵌入承台内的长度

桩嵌入承台内的长度

发布于:2012-08-22 15:16:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范里说桩嵌入承台内的长度对中等直径桩不宜小于50mm;对大直径桩不宜小于100mm。
这个条文的理论依据是什么?
如果施工过程中未嵌入该如何处理?
求各位大神解答!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 极度无奈
    极度无奈 沙发
    我这样理解:桩入承台是为了更好的成为一个整体,至于入50或100,而不是入200或300,是因为考虑到承台钢筋高度的问题,桩入承台越深,承台高度方向钢筋就短,承台底部钢筋混凝土保护层厚度就越厚~浪费
    2012-08-22 17:00:22

    回复 举报
    赞同1
  • mecidar
    mecidar 板凳
    为什么不是110mm或90mm,而是100mm?这个数据是参照外国规范、工程经验及编规范的人拍脑袋确定下来的。反正按这个值做的工程能满足当前规定的安全要求。
    2019-04-22 09:38:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于人工挖孔桩工程一些问题

最近做人工挖孔桩的工程,有些问题,不是很明白。 1、人工挖孔桩只控制最大扩大直径D不大于3d,而没有对,最小扩大多少做限制。 假如我不扩底,是不是可以理解为扩底为0。 如果按人工挖孔,扩底考虑,桩中心距为按2D或1.5D考虑,是不是与非挤土挖孔桩不小于3d矛盾呢? 2.挖孔扩底灌注桩对中心距的要求为什么都是在D>2m时提出;难道是当D<2m时按非挤土灌注桩考虑?

回帖成功

经验值 +10