规范里说桩嵌入承台内的长度对中等直径桩不宜小于50mm;对大直径桩不宜小于100mm。
这个条文的理论依据是什么?
如果施工过程中未嵌入该如何处理?
求各位大神解答!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 极度无奈
    极度无奈 沙发
    我这样理解:桩入承台是为了更好的成为一个整体,至于入50或100,而不是入200或300,是因为考虑到承台钢筋高度的问题,桩入承台越深,承台高度方向钢筋就短,承台底部钢筋混凝土保护层厚度就越厚~浪费
    2012-08-22 17:00:22

    回复 举报
    赞同1
  • mecidar
    mecidar 板凳
    为什么不是110mm或90mm,而是100mm?这个数据是参照外国规范、工程经验及编规范的人拍脑袋确定下来的。反正按这个值做的工程能满足当前规定的安全要求。
    2019-04-22 09:38:22

    回复 举报
    赞同0