土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调病房和非空调病房的微生物调查与分析

空调病房和非空调病房的微生物调查与分析

发布于:2007-02-05 11:06:05 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

对南华大学附一医院,其中一组属于自然通风,一组装有中央空调的室内微生物污染状况进行了两个月的调查,结果发现空调病房微生物污染要明显比自然通风严重:空调病房的平均细菌数(535CFU/m^3)是自然通风(438CFU/m^3)的1.2倍,真菌浓度(174CFU/m^3)为自然通风(113CFU/m^3)的1.5倍。所监测的微生物样品中的80%属于格兰式阳性菌。真菌中最主要的成分是牙枝霉菌,但是在空调病房中牙枝霉菌含量(58.2%)要明显比自然通风(48.6%)高。空调病房在空调刚开启时室内的微生物浓度的最大值大约为3350CFU/m^3,是平均浓度(709CFU/m^3)的4倍,笔者分析产生上述现象的原因,并提出了一些减少空调病房微生物的建议。



附件名:2007251170644767399.zip

文件大小:201K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • daizz
    daizz 沙发
    测试结果发现空调病房微生物污染要明显比自然通风严重,这是必须考虑解决的。
    2007-02-06 14:29:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工位变风量控制空调系统稳定性的仿真研究

论文简介: 讨论工位空调末端装置的稳定性研究时,建立了其空调系统各环节模型,通过MATLAB软件simulink工具箱为平台建立其计算机仿真系统,比较分析了常用的末端装置上优劣性。通过仿真分析变风量末端测量温度的时间常数对变风量系统的影响,结果显示,若通过降低变风量末端测量区域温度的时间常数使之在300S以内,就可以在工位空调变风量系统中采用压力有关的末端以降低整个变风量系统的造价。[著者文摘]

回帖成功

经验值 +10