请教一下室外消防用水量的问题

发布于:2012-08-22 14:12:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
厂区的室外消防用水量怎么确定呢,有两栋办公楼和若干厂房,是按他们的体积之和来取室外消防用水量吗,
成组布置怎么理解呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wobenwudao
    wobenwudao 沙发
    恩,就是这个成组布置不知道该怎么理解,网上的答案也是形形色色的
    2012-09-04 16:36:04

    回复 举报
    赞同0
  • sjyshw
    sjyshw 板凳
    建规8.2.2注1室外消火栓用水量应按消防用水量最大的一座建筑物计算,成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算。成组布置偶理解是同功能建筑物间不设消防车通道为组。