土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁柱节点受剪问题求助

框架梁柱节点受剪问题求助

发布于:2007-02-05 10:24:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第11.6.3条 框架梁柱节点核心区受剪的水平截面应符合下列条件:
Vj≤1(0.3ηjβcfcbjhj)/γRE
第11.6.4条 框架梁柱节点的抗震受剪承载力,应符合下列规定:
Vj≤1[1.1ηjftbjhj+0.05ηjNbj/bc+fyvAsvj(hb0-a’s)/s]/γRE

为什么会出现两个不同的Vj?这两个式子有什么用处?

我是这么理解的:根据式一,在不考虑各种有利影响的条件下,初步判定水平截面是不是满足要求.
式二是在考虑了轴力和钢筋的影响,用来确定截面的受剪承载力.

不知道这样理解对不对,请高手们指点啊.
唉,少壮不努力,老大徒伤悲.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • pind_king
    pind_king 沙发
    手头没这本规范,后面一个6.3.5看不出来怎么回事
    2007-02-28 16:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    以上引自我们上海市的地方标准:
    2007-02-11 10:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层有三层裙房加人防地下室基础处理

  高层有三层裙房加人防地下室,桩基础作承载力验算是不要考虑人防战时荷载的,验算桩身强度时要,那我想请问高人独立基础那,还有做沉降计算时荷载怎么取值呀。取什么值呀?? 急!!!!!

回帖成功

经验值 +10