土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自吸式水泵的液位自动控制

自吸式水泵的液位自动控制

发布于:2012-08-22 12:46:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    需要做一个“集水井”,因为15cm的水位差太小了,浮球开关没法用!

    让水流进集水井,在设备坑里水位明显时(可考虑5cm),水泵自动启动,集水井里水位在最高水位以下50cm时,自动停泵。
    2012-08-22 18:07:22

    回复 举报
    赞同0
  • shadao
    shadao 板凳
    自动排污泵,安装即可。(taobaowang搜索)

    [ 本帖最后由 shadao 于 2012-8-22 17:22 编辑 ]
    2012-08-22 17:19:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】这联络柜3取2后发生的状况,是什么原因

各位大神,工地的一个项目,联络柜用母线槽连接好后,3取2试连接,1号变压器送电,2号不送,当电送到2号低压抽屉柜后,准备用联络柜断路器断开2号低压柜抽屉的电源,这时候出现了问题,联络柜断路器上面的指示灯不亮了,而且断开按钮没用,按下去没反应。后来直接把断路器摇出来,却发现联络柜旁边的柜子指示灯亮的有点不正常,一闪闪的,好像是感应电一样,所以后来2号就不敢送电了,以为是连接母线槽的铜排安全距离没有把握好,所以又拆掉,2号变压器才敢送电。

回帖成功

经验值 +10