现有一座高度20m的三层厂房,查规范室内消防水量是10l/s,室外消防15l/s。
根据规范可不设置消防水池,仅在室内设10分钟水量的消防水箱,布点消火栓即可。 同时规范8.4.2条,室内消防系统应有一条进水管与室外管网连接,可不设置消防水泵接合器。
请问:对于此室内消防,如果室外管网的压力只能满足低压消防的10m水压,那水箱里的水流完后,整个室内消防系统不是就闲置无用了吗? 另外是否对于低层建筑,消防队一般都是从室外灭火?
请各位高人给指点一二,我这种想法对否?

室内是临时高压系统

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wjhruyi
    wjhruyi 沙发
    对于那些耐火一二等级的丁类建筑可燃物较少的话倒是没必要,但那些包装车间清花什么的就知道10min多宝贵了
    2007-08-08 13:21:08

    回复 举报
    赞同0
  • fangsir671010
    fangsir671010 板凳
    多层的消防主要是靠室外的消防水,市政给水或室外的天然水源。室内消防就是用10分钟的消防水箱的水,10分钟以后就靠消防车的灭火功能了。