发布于:2007-02-05 09:55:05
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
现有一座高度20m的三层厂房,查规范室内消防水量是10l/s,室外消防15l/s。
根据规范可不设置消防水池,仅在室内设10分钟水量的消防水箱,布点消火栓即可。 同时规范8.4.2条,室内消防系统应有一条进水管与室外管网连接,可不设置消防水泵接合器。
请问:对于此室内消防,如果室外管网的压力只能满足低压消防的10m水压,那水箱里的水流完后,整个室内消防系统不是就闲置无用了吗? 另外是否对于低层建筑,消防队一般都是从室外灭火?
请各位高人给指点一二,我这种想法对否?
室内是临时高压系统
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报