土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于低层厂房室内消火栓存在的必要性?

关于低层厂房室内消火栓存在的必要性?

发布于:2007-02-05 09:55:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一座高度20m的三层厂房,查规范室内消防水量是10l/s,室外消防15l/s。
根据规范可不设置消防水池,仅在室内设10分钟水量的消防水箱,布点消火栓即可。 同时规范8.4.2条,室内消防系统应有一条进水管与室外管网连接,可不设置消防水泵接合器。
请问:对于此室内消防,如果室外管网的压力只能满足低压消防的10m水压,那水箱里的水流完后,整个室内消防系统不是就闲置无用了吗? 另外是否对于低层建筑,消防队一般都是从室外灭火?
请各位高人给指点一二,我这种想法对否?

室内是临时高压系统

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wjhruyi
    wjhruyi 沙发
    对于那些耐火一二等级的丁类建筑可燃物较少的话倒是没必要,但那些包装车间清花什么的就知道10min多宝贵了
    2007-08-08 13:21:08

    回复 举报
    赞同0
  • fangsir671010
    fangsir671010 板凳
    多层的消防主要是靠室外的消防水,市政给水或室外的天然水源。室内消防就是用10分钟的消防水箱的水,10分钟以后就靠消防车的灭火功能了。
    2007-02-06 19:09:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓系统和喷淋系统可以从室外一套消防管网上接吗

请问:一个办公楼消火栓系统和喷淋系统可以从室外一套消防管网上接吗?室内两套系统分开,报警阀单独设,报警阀以后独立分开设。这样可以吗?

回帖成功

经验值 +10