我单位有条110KV线路,今年频繁受到雷击,该线路全线铁塔,全线避雷线,但是有一个耐张段今年受雷击多次,登杆检查更换了雷击绝缘子三处,请问怎么检查处理才能解决经常受雷击的问题?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • markqin1
    markqin1 沙发
    同意楼上的处理意见。
    2009-04-14 23:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhzhy112233
    zhzhy112233 板凳
    三条比较常用的解决办法:架设避雷线(已有避雷线的线路,校验其保护角,必要时进行调整);降低杆塔接地电阻;装设线路型避雷器。:victory: