做一个结构加层的鉴定项目,用PKPM和Morgain分别计算柱下独基。对于单柱基础,PKPM偏于保守,配筋大约比Morgain大5%-8%。但是对于双柱基础,就不好说了,相当一部分是Morgain计算的结果偏大,但个别情况又是PKPM计算结果偏大。弄的我现在也不知道按照哪个算了。哪一个更可信呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wingoflight_cai
沙发
我认为柱下单桩不应该算到10%里去,另外,两节桩或多节桩,不应按照10%去做,应该增加数量。
2007-05-27 16:05:27
赞同0
-
ziadzx301
板凳
低应变桩身质量检测桩数规范中有明确的规定,静载实验与低应变桩身质量检测是两回事