土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 施工用泵送混凝土,应该注意问题之我见

施工用泵送混凝土,应该注意问题之我见

发布于:2007-02-05 00:07:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、规范资质,规范程序,要到砼厂家现场实际查看,并且施工时一定要有备用设备且齐全,准备措施得当。

二、厂家实验室只是实验的一部分,是作为资料保存.但同时应该不定期进行检查和抽查,做砼试块进行检验。

三、不能因为怕堵管,不能泵等为理由,加大水灰比,加大施工造成的砼强度减弱。

[ 本帖最后由 wenzhenowen 于 2008-11-18 19:35 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 398996201
    398996201 沙发
    1.管道坡度向上比向下好,沙浆始终和骨料混合在一起,不离析就不会堵管
    2.听声音和看管形,管道稍微一堵,声音沉闷不清摧,堵管处管道会弹跳,立即反泵就没事,切忌使劲正泵,导致越堵越硬
    3.控制混凝土塌落度,不要错误以为水加的越多,越不会堵管
    4.阀片始终要在混凝土下面,不要使空气进入管道
    5.因故中断时间较长,必须打一罐同强度的水泥沙浆不满管道,就不宜凝结,夏季20度时能坚持至少1小时没问题。
    2007-02-11 06:14:11

    回复 举报
    赞同0
  • pye
    pye 板凳
    楼主所说极是,都是应该注意的几点。
    2007-02-05 10:30:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水电七局机电安装分局管理文件汇编

水电七局机电安装分局管理文件汇编版权所有 仅供参考

回帖成功

经验值 +10