我厂一台320KVA变压器电压为10KV连接组别Y/Y-12。其低压绕组因接地短路绝缘受损而烧坏,经绝缘修复后空载试压,低压侧电压平衡,而高压电流不平衡,A相电流为0.8A,B相为1.3A,C相为2.2A,B相/C相噪音较大,原以为C相高压绕组匝间短路,将其拆开后发现绝缘未损坏,重新绕回再试故障一样。不知什么原因。请各位高手指教。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    LZ能说说“低压绕组因接地短路绝缘受损而烧坏”的情况吗?绕组绝缘受损程度怎样,你是怎么修复的?用什么方法可以认为绝缘修复了?低压绕组(因短路)绝缘受损,高压绕组会不会也受损了?
    2007-02-12 14:39:12

    回复 举报
    赞同0
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    直流电阻试验结果怎样?
    2007-02-10 21:03:10