土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆热稳定校验公式中的时间取多少S合适

电缆热稳定校验公式中的时间取多少S合适

发布于:2012-08-22 10:58:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
35kV和10kV系统分别是多少

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    看断路器的分断时间。中速的取0.15,好像这个多。慢速0.2, 肯定够了。
    2015-09-07 11:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhiwozuiwo
    zhiwozuiwo 板凳
    看配电手册上的表格:0.6s好像是下限,考虑后备保护动作时间了;
    0.2s对应低速断路器、主保护动作时间;
    也想问问,实际工程当中怎么取值。
    2012-08-27 10:14:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多