哪位哥哥姐姐有国网公司典设钢杆四回路1GGH2的单线图呀?能否上传一份!将不甚感激!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
看断路器的分断时间。中速的取0.15,好像这个多。慢速0.2, 肯定够了。
2015-09-07 11:50:07
赞同0
-
zhiwozuiwo
板凳
看配电手册上的表格:0.6s好像是下限,考虑后备保护动作时间了;
2012-08-27 10:14:27
赞同0
加载更多回复 举报
0.2s对应低速断路器、主保护动作时间;
也想问问,实际工程当中怎么取值。