土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气施工问题,高手帮帮忙

电气施工问题,高手帮帮忙

发布于:2007-02-04 18:21:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
小弟搞施工的,遇到几个问题,哪位高手知道请指点一下,谢谢了!
1、电气电缆的钢铠应该两端接地还是一端接地,请说明一下原因
2、变压器输入输出电缆都是单芯,穿墙保护套管选用的钢管,这样应该会产生涡流,这样的设计是否合理
3、单芯电缆采用钢丝铠保护,通过电流时是否会产生涡流

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaohaiqiang
    zhaohaiqiang 沙发
    第一条:电缆铠装接地要看该电缆接地保护是发信的还是跳闸的,如果是发信的就无所谓单或双了,如果是作用于跳闸的那就要讨论了。个人认为短距离1点接地,长距离2点接地(铠装层长了阻值会增加的很大,要考虑避免误动和拒动)
    第二条:如果是钢管,那必须三根同穿,4楼的做法比较麻烦,我认为不可取。
    第三条:涡流肯定有,只是大小的问题。金属材料不可能做到一点都不产生磁效应的
    以上是个人理解,如有不佳请包含。
    2009-07-17 16:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • wangkai055
    wangkai055 板凳
    一端还是两端看具体情况.同一接地系统,可两端接地,否则一端.
    必须在同管中
    2007-02-06 21:27:06

    回复 举报
    赞同0