zhaohaiqiang
沙发
第一条:电缆铠装接地要看该电缆接地保护是发信的还是跳闸的,如果是发信的就无所谓单或双了,如果是作用于跳闸的那就要讨论了。个人认为短距离1点接地,长距离2点接地(铠装层长了阻值会增加的很大,要考虑避免误动和拒动)
2009-07-17 16:52:17
赞同0
-
wangkai055
板凳
一端还是两端看具体情况.同一接地系统,可两端接地,否则一端.
2007-02-06 21:27:06
赞同0
加载更多第二条:如果是钢管,那必须三根同穿,4楼的做法比较麻烦,我认为不可取。
第三条:涡流肯定有,只是大小的问题。金属材料不可能做到一点都不产生磁效应的
以上是个人理解,如有不佳请包含。
回复 举报
必须在同管中
回复 举报