土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 锚固长度为什么不应大于20d ?
在《建筑地基基础设计规范》中
8.1.3 采用无筋扩展基础的钢筋混凝土柱。。。。。。当柱纵向钢筋在柱脚内的竖向锚固长度不满足锚固要求时可沿水平方向弯折,弯折后的水平锚固长度不应小于10d也不应大于20d

施工单位都觉得只要不少于10d就行了,有时为省事时都留到了30d。规范为什么限制不应大于20d ?

全部回答(3 )

  • ougaogong
    浪费
    2009-09-21 11:55:21 来自 PC 评论 举报
  • lypnjtu4
    我觉得楼上说的不对,既然能做成无筋基础,就表示在刚性角范围内弯曲应力靠砼自身就能抵御,和配筋不足无关。

    [ 本帖最后由 lypnjtu4 于 2009-9-20 19:56 编辑 ]